Kleines Rätsel

Wo sind die elf Fehler dieser Installation?

Jetzt habe ich auch einmal was Schönes zum Zusenden. Es war ein Baustellenbesuch mit einem meiner Kunden für ein zum Kauf angebotenes altes, „modernisiertes“ Haus. Heizkörper und Leitungen sind vorhanden, es fehlte lediglich die Zentralheizung im Keller. Im Keller dann die Überraschung.

Je nachdem wie man rechnet, findet man acht bis 13 Fehler, und das auf 1 m² Fläche. Wer ist so gut und erkennt alle Fehler? Dies ist auch ein guter Test für die eigenen Monteure!

Um manche Fehler zu erkennen, muss man aber schon raten. Bei dem Kunstwerk aber kein Problem. Viel mehr kann man nicht falsch machen. Leider sind einige Unzulänglichkeiten (ich habe sie erst auf den zweiten Blick im Büro erkannt) schwer zu erkennen und deswegen nicht genau fotografiert. Ein kleiner Hinweis: Die untere waagerechte Leitung geht durch die Außenwand zum Regenablaufrohr/Stand­rohr.

Na, wie viele Fehler haben Sie gefunden? Hier nun die Lösung:

Soweit die Auflösung des kleinen Rätsels. Hoffe es hat ein wenig Spaß gemacht.

Stefan Reinhardt
75175 Pforzheim

Anmerkung der Redaktion:

Herzlichen Dank für das kleine Rätsel und die Auflösung. Echt prima gemacht. Über die Zusendung weiterer Rätsel dieser Art würden wir uns sehr freuen!

Lösbare Verbindung am Hauseingang (Verschraubung fehlt, evtl. auch die Erdung)

Am Wasserzähler fehlt die Plombe

Ventil falsch herum eingebaut bzw. kein KFR-Ventil

Filter fehlt bei Neuinstallation

Rückflussverhinderer ist in der KW-Leitung (links) eingebaut, nicht in der Zuleitung zum Warmwasserspeicher (Mitte), hier könnte man evtl. noch das Sicherheitsventil einbauen

Entleerschläuche reichen in die Ablaufrinne (Rücksaugung)

Rechts am Verteiler ist ein Kugelschlauchventil (sollte vielleicht für die Heizungsbefüllung sein) und es fehlen Rückflussverhinderer und Rohr­belüfter (evtl. Nachfüllstation)

Fehlende Isolierung

Ablauf ist nicht angeschlossen

Ablaufanschluss ist unterhalb der Rückstau­ebene

Ablaufrohr ist ein Regenablaufrohr (wir haben Trennsystem) vom Dach, welches mind. 1 m höher und dicht angeschlossen ist (Verstopfung und Rückstau)